ترانسفوماتور جریان
(Currrent Transformer)
نظر به اينكه ساخت كليه دستگاههاي حفاظتي و اندازهگيري به صورت پرايمري به دلائل فني تقريباً غيرممكن و غير اقتصادي ميباشد، لذا ترانسفورماتور جريان به منظور تبدیل جریانهای زیاد به مقادیر کم و استاندارد 1 تا 5 آمپر و قابل استفاده در دستگاههاي حفاظتي و اندازهگيري ,همچنین بمنظور ایزوله نمودن شبکه فشار قوی با فشار ضعیف ساخته می شود.
قسمتهای تشکیل دهنده CT:
1. سیم پیچ اولیه
2. سیم پیچ ثانویه
3. هسته
4. عایق ها
انواع CT ها از نظر عملکردی که در شبکه دارند:
1. نوع اندازه گیری
يك C.T اندازهگيري فقط در شرايط عادي خط، مقادير متناسب با اوليه را ميسازد و در صورت بروز اتصالي در شبكه، به اشباع ميرود و با ثابت نگهداشتن جريان در ثانويه، از سوختن وسائل اندازهگيري جلوگيري ميكند.
2. نوع حفاظتی
يك C.T حفاظتي وظيفه دارد در مواقع اتصالي مقدار جريان ثانويه را متناسب با مقدار اوليه به رله منتقل كند. هرگونه قصور C.T حفاظتي باعث ميشود كه عملكرد سلكتيو (انتخابي) رلههاي متوالي، بدرستي صورت نگيرد. بنابراين بايد C.T حفاظتي را به تناسب حفاظتي انتخاب نمود بنحوي كه به دقت با رلهها منطبق بوده و توأماً حفاظت كاملي را بوجود آورد.
قدرت اسمي و كلاس دقت ترانسفورماتور جريان:
قدرت اسمي ترانسفورماتور عبارت است از تواني كه در وضعيت نرمال توليد ميكند و بر حسب ولت آمپر است.
كلاس دقت: گوياي ميزان خطاي ترانسفورماتور در جريان حد دقت است.
ضريب حد دقتA.L.F) CT)
يك ترانسفورماتور جريان طوري طراحي ميشود كه نسبت تبديل آن در محدودهاي از جريان اوليه ثابت باقي بماند. اين محدوده، چندين برابر جريان نامي بوده و در حقيقت ضريبي است كه حد دقت C.T را بيان ميكند و ضريب حد دقت ناميده ميشود.
جریان حد دقت CT
حاصلضرب ضريب حد دقت در جريان نامي C.T، " جريان حد دقت " را بدست ميدهد و آن جرياني است كه بيشتر از آن، C.T به اشباع ميرود و خطاي نسبت تبديل به سرعت زياد ميشود. مطابق تعريف، رابطه زير را ميتوان نوشت:
(A.L.C) = In. (A.L.F)
در اين رابطه:
جريان حد دقت =(A.L.C)
ACCURACY LIMIT CURRENT
ضريب حد دقت = (A.L.F)
ACCURACY LIMIT FACTOR
و درنهایت:
تست هایی که روی CT انجام میشود:
1. تست نسبت تبديل
2. تست پلاريته
3. تست نقطه زانويي
4. تست عایقی
5. تست منحنی اشباع
6. تست مقاومت داخلی
7. تست فشار قوی
آفرین کماندار
(Currrent Transformer)
نظر به اينكه ساخت كليه دستگاههاي حفاظتي و اندازهگيري به صورت پرايمري به دلائل فني تقريباً غيرممكن و غير اقتصادي ميباشد، لذا ترانسفورماتور جريان به منظور تبدیل جریانهای زیاد به مقادیر کم و استاندارد 1 تا 5 آمپر و قابل استفاده در دستگاههاي حفاظتي و اندازهگيري ,همچنین بمنظور ایزوله نمودن شبکه فشار قوی با فشار ضعیف ساخته می شود.
قسمتهای تشکیل دهنده CT:
1. سیم پیچ اولیه
2. سیم پیچ ثانویه
3. هسته
4. عایق ها
انواع CT ها از نظر عملکردی که در شبکه دارند:
1. نوع اندازه گیری
يك C.T اندازهگيري فقط در شرايط عادي خط، مقادير متناسب با اوليه را ميسازد و در صورت بروز اتصالي در شبكه، به اشباع ميرود و با ثابت نگهداشتن جريان در ثانويه، از سوختن وسائل اندازهگيري جلوگيري ميكند.
2. نوع حفاظتی
يك C.T حفاظتي وظيفه دارد در مواقع اتصالي مقدار جريان ثانويه را متناسب با مقدار اوليه به رله منتقل كند. هرگونه قصور C.T حفاظتي باعث ميشود كه عملكرد سلكتيو (انتخابي) رلههاي متوالي، بدرستي صورت نگيرد. بنابراين بايد C.T حفاظتي را به تناسب حفاظتي انتخاب نمود بنحوي كه به دقت با رلهها منطبق بوده و توأماً حفاظت كاملي را بوجود آورد.
قدرت اسمي و كلاس دقت ترانسفورماتور جريان:
قدرت اسمي ترانسفورماتور عبارت است از تواني كه در وضعيت نرمال توليد ميكند و بر حسب ولت آمپر است.
كلاس دقت: گوياي ميزان خطاي ترانسفورماتور در جريان حد دقت است.
ضريب حد دقتA.L.F) CT)
يك ترانسفورماتور جريان طوري طراحي ميشود كه نسبت تبديل آن در محدودهاي از جريان اوليه ثابت باقي بماند. اين محدوده، چندين برابر جريان نامي بوده و در حقيقت ضريبي است كه حد دقت C.T را بيان ميكند و ضريب حد دقت ناميده ميشود.
جریان حد دقت CT
حاصلضرب ضريب حد دقت در جريان نامي C.T، " جريان حد دقت " را بدست ميدهد و آن جرياني است كه بيشتر از آن، C.T به اشباع ميرود و خطاي نسبت تبديل به سرعت زياد ميشود. مطابق تعريف، رابطه زير را ميتوان نوشت:
(A.L.C) = In. (A.L.F)
در اين رابطه:
جريان حد دقت =(A.L.C)
ACCURACY LIMIT CURRENT
ضريب حد دقت = (A.L.F)
ACCURACY LIMIT FACTOR
و درنهایت:
تست هایی که روی CT انجام میشود:
1. تست نسبت تبديل
2. تست پلاريته
3. تست نقطه زانويي
4. تست عایقی
5. تست منحنی اشباع
6. تست مقاومت داخلی
7. تست فشار قوی